大家晒晒被审查提出的意见,以做到互相提醒
jjww333
jjww333 Lv.2
2010年01月28日 11:21:03
只看楼主

前段时间审查,出现的主要问题如下:1、首层(5)x(K)轴处疏散外门的净宽不足1.1m,应校核修改,见《高层民用建筑防火规范》(GB 50045-95,2005年)第6.1.9条。2、阳台栏杆受力部分的扶手及立管的不锈钢壁厚度应不小于1.5mm,参见相关的国家标准图集。3、I—I部面图中,(A)轴及首层处示意有误;另外,剖面图应补充梁、窗台、女儿墙等关键构件的尺寸。4、加气砼砌块的表述有误,应采用与干密度和强度有关的指标(Axxx,Bxxx)。

前段时间审查,出现的主要问题如下:
1、首层(5)x(K)轴处疏散外门的净宽不足1.1m,应校核修改,见《高层民用建筑防火规范》(GB 50045-95,2005年)第6.1.9条。
2、部分外窗的开启窗扇面积小于所在房间地面面积的8%
3、屋面大样图中,覆盖层陶砖的色彩应与用料说明统一,否则,不可采用附加热阻值参与节能计算。


欢迎大家踊跃提出大家再审查时候的意见,共同提高!!
免费打赏
zgch720
2010年02月11日 10:45:08
42楼
楼主辛苦啦.谢谢!谢谢!谢谢!
回复
wen7316113
2010年02月11日 22:31:08
43楼
谢谢楼主宝贵的 经验
回复
chelsea2
2010年02月12日 21:16:27
44楼
未明确玻璃的颜色。
2、部分外窗的开启窗扇面积小于所在房间地面面积的8%
3、屋面大样图中,覆盖层陶砖的色彩应与用料说明统一,否则,不可采用附加热阻值参与节能计算。

这是常识啊