大家晒晒被审查提出的意见,以做到互相提醒
jjww333
jjww333 Lv.2
2010年01月28日 11:21:03
只看楼主

前段时间审查,出现的主要问题如下:1、首层(5)x(K)轴处疏散外门的净宽不足1.1m,应校核修改,见《高层民用建筑防火规范》(GB 50045-95,2005年)第6.1.9条。2、阳台栏杆受力部分的扶手及立管的不锈钢壁厚度应不小于1.5mm,参见相关的国家标准图集。3、I—I部面图中,(A)轴及首层处示意有误;另外,剖面图应补充梁、窗台、女儿墙等关键构件的尺寸。4、加气砼砌块的表述有误,应采用与干密度和强度有关的指标(Axxx,Bxxx)。

前段时间审查,出现的主要问题如下:
1、首层(5)x(K)轴处疏散外门的净宽不足1.1m,应校核修改,见《高层民用建筑防火规范》(GB 50045-95,2005年)第6.1.9条。
2、部分外窗的开启窗扇面积小于所在房间地面面积的8%
3、屋面大样图中,覆盖层陶砖的色彩应与用料说明统一,否则,不可采用附加热阻值参与节能计算。


欢迎大家踊跃提出大家再审查时候的意见,共同提高!!
免费打赏
xuzisheng2006
2010年02月05日 17:18:20
22楼
楼主的提议非常不错,画施工图就是在错误中进步,看看别人提的意见尽量避免自己犯同类错误,支持楼主以后我的审图意见也要贴出来。
回复
qzcfy_lhs_2
2010年02月06日 08:40:31
23楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:call:
回复
whbget
2010年02月08日 10:32:22
24楼
外行看热闹,内行看门道
回复
clgxo100
2010年02月08日 18:36:55
25楼
多点人说说就好~~~~~
回复
lhf987
2010年02月08日 19:05:30
26楼
学学
回复
zjtj575
2010年02月08日 22:05:24
27楼
凡大事必做于细,凡难事必做于易。
回复
v707min
2010年02月08日 22:16:00
28楼
都是看的人多,跟上来的比较少,
唉,继续关注中,希望能对学点。
回复
wen7316113
2010年02月08日 22:20:39
29楼
支持楼主 继续加油
回复
miaotian001
2010年02月09日 03:18:27
30楼
现在很多总平面设计图:中、高层住宅的日照间距不满足要求。
回复
miaotian001
2010年02月09日 03:41:50
31楼
图纸审查细致有很大的好处,建筑图、结构图、建筑与结构、建筑与水、电、暧之间也会有一些问题。