请教柴油发电机选择
13741140
13741140 Lv.3
2010年01月28日 11:09:43
只看楼主

一个生活小区,四栋15层高住宅楼,每栋楼的消防负荷为127KW(安装容量),计算负荷为80KW。因市电只有一路进线,打算上柴油发电机,容量怎么计算?在线等待高手解答。

一个生活小区,四栋15层高住宅楼,每栋楼的消防负荷为127KW(安装容量),计算负荷为80KW。因市电只有一路进线,打算上柴油发电机,容量怎么计算?在线等待高手解答。
免费打赏
13741140
2010年01月28日 11:51:09
2楼
回复
ccc.99
2010年01月28日 13:49:21
3楼
那就按80KW计算选
回复
mwf78
2010年01月28日 14:04:44
4楼
请教柴油发电机选择
一个生活小区,四栋15层高住宅楼,每栋楼的消防负荷为127KW(安装容量),计算负荷为80KW。因市电只有一路进线,打算上柴油发电机,容量怎么计算?
用柴油发电机组供电,负荷等级在一级、二级。负荷性质为应急(含照明)、消防(泵,电梯,监控,)、保安段等的供电。选择机组容量时有10~15%的余量即可。:handshake
回复
mwf78
2010年01月28日 14:05:19
5楼
:handshake
回复
mwf78
2010年01月28日 14:05:45
6楼
:handshake 怎么发不上去?
回复
lingxuct
2010年01月28日 15:25:08
7楼
“四栋15层高住宅楼,每栋楼的消防负荷为127KW(安装容量),计算负荷为80KW。因市电只有一路进线”?谁设计的,那路市电的可靠性极高啊?
回复
changxingyuanke
2010年01月28日 15:54:52
8楼
麻烦区管直接解答, 所谓的选80kw 略有预留15%-20
是不是选用100kVA的变压器 还有容量和功率有什么区别!



小弟新手 ,勿见笑
回复
13741140
2010年01月30日 11:15:04
9楼
是每栋楼的计算负荷加起来吗?
回复
刘卿强
2010年01月30日 11:18:24
10楼
按最大一个防火分区负荷考虑 再加消防,喷淋泵等
回复
土财主
2010年01月30日 11:30:52
11楼
见工业与民用配电设计手册第66页柴油发电机组容量的选择
回复

相关推荐

APP内打开