等截面钢柱的计算长度问题??
小榕树
小榕树 Lv.14
2010年01月27日 19:28:35
只看楼主

今天用sts算了一钢架,用钢规计算的,但是发现等截面柱的计算长度不一致(软件是将带吊车的柱子分两段),实际是一根柱,怎么计算长度会有两个值?还是软件出问题了?

今天用sts算了一钢架,用钢规计算的,但是发现等截面柱的计算长度不一致(软件是将带吊车的柱子分两段),实际是一根柱,怎么计算长度会有两个值?还是软件出问题了?
免费打赏
tom23456
2010年01月27日 20:13:29
2楼
个人认为是可以不一样的,长细比是一个等效的概念,是柱的极限承载力的一个折减,因为上下段柱的轴力及变矩不一样,故极限承载力也是不一样的,可以取不一样
回复
自强厚德
2010年01月27日 21:11:44
3楼
在PK中,有吊车厂房排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,按无吊车厂房采用,但是上柱的计算长度仍按有吊车厂房采用。不管柱子的截面大小是否一致,只要柱子中间有节点,就按两个柱子计算。
回复
cpenc_zhj
2010年02月05日 17:18:59
4楼
按两根柱计算是不是不妥呀,
回复
lieshun
2010年03月08日 10:45:44
5楼
学习了,谢谢