关于配筋率
llqqjjww
llqqjjww Lv.6
2010年01月27日 18:08:21
只看楼主

关于配筋率,施兰青2008年专业考试指导中板的配筋计算用的是板厚h,我认为应用有效高度ho,请高手指点。

关于配筋率,施兰青2008年专业考试指导中板的配筋计算用的是板厚h,我认为应用有效高度ho,请高手指点。
免费打赏
honker1981
2010年01月27日 21:47:59
2楼
最小配筋率用的是h
回复
ougaogong
2010年01月27日 22:05:53
3楼
赞同2楼,不过和受力相关的应该是ho,因此最大配筋率应该用ho来计算。不过对于倒T形截面,翼缘板内平行于梁的纵筋作用不可灭,但计算时又未考虑进去,算出来的最大配筋率还有多少意义?
因此还是控制受压区高度x为好。当抗震等级较高时,配筋率较大时,还是谨慎点好吧。
回复
致命毒药
2010年01月27日 22:22:05
4楼
对于受弯构件配筋率的计算用的是有效高度h0,且不考虑受拉区混凝土的抗拉作用。用最小配筋率计算最小配筋量的时候用的是h,这个我觉得可能是人们为了方便计算最小配筋量而做的一个规定,毕竟最小配筋率是人为规定的一个指标。相对受压区高度是受弯构件一个很重要的指标,主要是为了避免超筋而发生脆性破坏。
回复
雨季
2010年01月28日 17:18:32
5楼
上面两楼的大哥好厉害,学习.........