发电机静稳阻抗圆的试验方法
hnylz
hnylz Lv.2
2010年01月27日 14:50:31
来自于继电保护
只看楼主

各位同行,想请教一下:发电机的静稳阻抗圆的试验方法,及圆心、半径的计算,以及根据阻抗推导电压、电流的计算。谢谢

各位同行,想请教一下:发电机的静稳阻抗圆的试验方法,及圆心、半径的计算,以及根据阻抗推导电压、电流的计算。谢谢
swedi2667
2010年01月29日 15:33:26
2楼
呵呵 不太懂哈
回复
bossdyc
2010年01月31日 22:23:44
3楼
水电站的一班是苹果圆吧???用继保仪,加入阻抗值,短路电流值就行了。
回复
swedi2667
2010年02月02日 18:56:42
4楼
不晓得啥子意思
回复
yutaolion
2010年02月21日 12:53:42
5楼
楼主是大公无私的人,希望楼主继续努力发更多更好的贴。
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 14:21:24
6楼
阻抗继电器本身的动作区试验如#3楼是说,但发电机失磁保护不仅仅是静稳阻抗继电器一个判据,还有其他的辅助判据,以防止在外部短路、断线等情况下误动,并且90°接线还要考虑接线系数,各个厂家的判据也有差距的,最好参照厂家说明书中推荐的方法进行试验。
回复
hnylz
2010年05月11日 17:25:56
7楼
谢谢,但是没能帮我解决问题。如6楼所说,是有一些其他判据,这些暂不考虑,可以退出,只求阻抗圆。有些火电是静稳阻抗圆。
回复