请教利用柱主钢筋做接地引下线的问题
worldbobo
worldbobo Lv.2
2010年01月27日 11:57:35
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下,图纸说明利用柱的不小于Φ16主钢筋作为接地引下线钢筋的搭接处需要6D进行双面焊接但是我这里的钢筋是套丝螺纹连接的,不是搭接绑扎那么我的引下线使用的主钢筋怎么实现焊接呢?可以使用另外短一些的钢筋跨过螺纹连接处再在螺纹连接上下两端和主钢筋进行6D焊接吗??[ 本帖最后由 worldbobo 于 2010-1-27 12:04 编辑 ]

请教一下,图纸说明利用柱的不小于Φ16主钢筋作为接地引下线

钢筋的搭接处需要6D进行双面焊接

但是我这里的钢筋是套丝螺纹连接的,不是搭接绑扎

那么我的引下线使用的主钢筋怎么实现焊接呢?

可以使用另外短一些的钢筋跨过螺纹连接处

再在螺纹连接上下两端和主钢筋进行6D焊接吗??

[ 本帖最后由 worldbobo 于 2010-1-27 12:04 编辑 ]
免费打赏
sblovewxm
2010年01月27日 12:36:28
2楼
在螺纹套管处跨接一根16的钢筋,与螺纹套管梁端的钢筋焊接。
回复
worldbobo
2010年01月27日 14:39:59
3楼
那请问这样的做法有什么相关国标图集的依据吗

我也打算是这么做的~
回复
linhai100
2010年01月27日 14:56:56
4楼
在螺纹连接上下两端和主钢筋进行6D焊接是可以的,你仔细想一下相当你用了一段短的钢筋,如果你还不放心你可以问你当地的防雷办。
回复
worldbobo
2010年01月27日 15:42:20
5楼
设计上要求用Φ16钢筋,跨接的钢筋也需要Φ16吗?

有的人说只要大于Φ10就可以了,这个有依据吗?
回复
小虫米子
2010年01月29日 15:54:09
6楼
期待解答哦:Q
回复
yinpingyu
2010年02月06日 01:40:59
7楼
柱筋螺纹联接可以在两侧做接地跨接,跨接圆钢应以柱筋为参考,一般罗纹联接的柱筋都比较大,圆钢应不小于12
回复