美的多联机112T2标准型风管机。。噪声为43dB 业主还说噪音很大!!如何解决??能不能在进回风口处装点吸声材料????
美的多联机112T2标准型风管机。。噪声为43dB 业主还说噪音很大!!
如何解决??能不能在进回风口处装点吸声材料????
2楼
送风用带消声功能的风管 回风装消声静压箱。
回复
3楼
你这个是风机运转音?还是风声?或共振噪音??先看看是哪种,一般你做个大点的回风箱,风口风速在控制一下,噪音应该没事的
回复
4楼
噪声为43dB是风盘的参数吧,有没有实际测一下呢,先确定一下风机是否有问题,没问题的话就是安装的问题了,是不是风口风速太高,风机做减震吊架了吗
回复
5楼
:Q 43Db已经是很低的噪音值了,请比较一下
回复
6楼
。。43dB是参数。不是设计参数 ,如果带有静压箱,静压是否够不够:???
消声风管。。。
回复
7楼
可以做消声箱啊~~
回复
8楼
消声风管通常在系统管上用,不在风盘上用,那个造价高很多,而且需要距离,不知道你距离够不,还是考虑静压箱的问题吧
怎么感觉你们业主有点挑毛病的感觉
回复