该温度传感器用在系统中的实际用途是怎样的啊?是仅用来作为温度仪表的输入信号用,还是PLC控制用,是不是恒温控制?
简单点就用红外测温仪定期到现场实测一下,和以前该温度传感器所测得的数据进行比较,看看是否一致!
回复
3楼
冰水主机上进出水温度控制的
回复
4楼
除了进行正规校验,没有好的办法。价格不贵,再买一个,对比看看。
回复
5楼
温度传感器无非是热电阻和热电偶,他们都有相应的分度号,有对应不同温度下的电阻或电势值。要准确知道一个测温元件性能怎么样,最好逐点校验;要粗略知道,可取两个极限温度测试一下。
回复
6楼
热电阻大都是使用它的线性功能,只是知道两个极限值,那它的具体性能有没有问题并不知道,还是不定时的核对比较有用。不过并不是都适用,比如电机绕组的温度,实在不行就更换。
回复
7楼
:)
回复
8楼
学习一下
回复
9楼
pt100通常不坏,变送器如果出现问题了,温度显示值就会不断地跳变。这个时候,就需要更换了。
回复
10楼
除了进行正规校验,没有好的办法。价格不贵,再买一个,对比看看。
回复
11楼
买个精度高点的温度计,随机抽测一下,发现误差较大,不能满足控制精度要求就进行更换。