安装工程已近尾声,室外机在楼顶的设备房,与室内机高度落差约20米高,回气管上一个回油弯都没有装,设备井空间有限,再重新补加回油弯,从时间和工程量来看,几无可能。请求各位高手帮看看,安装方将会有什么办法解决这个问题?谢谢。

安装工程已近尾声,室外机在楼顶的设备房,与室内机高度落差约20米高,回气管上一个回油弯都没有装,设备井空间有限,再重新补加回油弯,从时间和工程量来看,几无可能。

请求各位高手帮看看,安装方将会有什么办法解决这个问题?谢谢。
免费打赏
adingkgb
2012年12月12日 11:21:21
12楼
要看该型机组本身的油分离效果是否很好(但是就算油分效果好,20米垂直管道不设回油弯的话,运行时间长了也不好)
压缩机寿命堪忧啊

我以前管的一个项目,也是这样。工程上是没有条件解决了,后来在运行维护上解决。
定期在内外机的最低积油点放油(改装增加工艺口),并加回压缩机等量的同型号冷冻油(利用外机的抽空收液功能,配合电动注油泵),周期为一年至少一次。
不过,这对运行维护管理的要求很高。
回复
雨花冷机
2015年01月20日 12:18:49
13楼
:lol机组设计的时候都会有回气管回油的功能,
汽分带回油孔,汽分后还有U型回油管
拆开外机可以看到很多U型管组,都带回油和减震功能的,
20米落差确实大了点,头3年机组压机没磨损应该不会有故障,3年后看压机质量。;P
工程吗?差不多就行了。
只管用。