求助 --- 风机盘管空调,整批外机回气管没装回油弯怎么办?
gzhjb
gzhjb Lv.4
2010年01月26日 21:43:33
来自于中央空调
只看楼主

安装工程已近尾声,室外机在楼顶的设备房,与室内机高度落差约20米高,回气管上一个回油弯都没有装,设备井空间有限,再重新补加回油弯,从时间和工程量来看,几无可能。请求各位高手帮看看,安装方将会有什么办法解决这个问题?谢谢。

安装工程已近尾声,室外机在楼顶的设备房,与室内机高度落差约20米高,回气管上一个回油弯都没有装,设备井空间有限,再重新补加回油弯,从时间和工程量来看,几无可能。

请求各位高手帮看看,安装方将会有什么办法解决这个问题?谢谢。
gzhjb
2010年01月31日 19:19:29
2楼
难倒没有人遇过类似的问题吗?:L
回复
gzhjb
2010年02月02日 19:58:08
3楼
还是没有人知道?:L
回复
gzhjb
2010年02月03日 13:31:01
4楼
有人知道吗?麻烦多少知道的出个声,谢谢了。
回复
xudjkt
2010年02月03日 16:59:04
5楼
20米高不加回油弯是不行的,违反安装规范;如果回油不畅,会烧毁压缩机的,后果很严重。
回复
shw138
2010年02月05日 17:28:48
6楼
是无人敢答你的问题:室外机是什么系统???需不需要回油???这是个问题
回复
gzhjb
2010年02月05日 20:44:16
7楼
系统就是直接蒸发式的,外机为冷凝器和压缩机等,内机为蒸发器。外机楼顶,内顶在一楼,最远高度差20米左右。现在再补回油弯已经不可能了。初步的想法是在每台外机增加油分离器,强制分离出制冷剂携带出来的冷冻油,回送至压缩机。这样,实际运行的效果不知会是怎样?
回复
gzhjb
2010年02月06日 11:24:13
8楼
谢谢楼上兄弟的回复,暂时没有看到有人能有积极的对策出现,感觉很悲观。:L
回复
lycanhou
2010年03月03日 11:07:03
9楼
学习了,努力进步中,希望能赶超大大们
回复
yzhyymyjs
2011年11月13日 10:32:19
10楼
当外机安装高于内机时,在墙洞出口须横向做回油弯(“U”形的高、宽尺寸尽量小,使存油量少阻力小,易被冷剂蒸汽及时带回;若弯过大积油过多阻力大、超出小压缩机的抽吸回油能力时,也就是故障的引子了);如果还有一段平行管、则在拐向竖管时再顺便加做回油弯(高度差稍大于管径便可);若有可能、外机接管时,在平行管增设“U”形回油弯。室内外机落差十米以上的,在垂直管道回气管,每6-8m设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回外机.
至于强制油分离就没做过,不过以本人意见估计是个等死的工程!
回复
qq292015823
2012年12月11日 22:18:36
11楼
增加油分离器,还能增加制冷量呢。
回复

相关推荐

APP内打开