风荷载下的最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.5
pansheng7777
2010年01月26日 15:06:31
只看楼主

风荷载下的最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.5,有没有影响,要不要调整,根据规范哪一条(抗规的应该不算吧) === 工况 6 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 7 1 1064 13.42 8.22 1.63 3600.

风荷载下的最大层间位移与平均层间位移的比值超过1.5,有没有影响,要不要调整,根据规范哪一条(抗规的应该不算吧)

=== 工况 6 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 1064 13.42 8.22 1.63 3600.
1064 0.86 0.55 1.57 1/4194. 47.1% 1.00
6 1 868 12.56 7.67 1.64 3600.
868 1.25 0.80 1.55 1/2889. 31.7% 1.13
5 1 675 11.31 6.87 1.65 3600.
675 1.65 1.06 1.56 1/2181. 26.1% 1.31
4 1 485 9.66 5.82 1.66 3600.
485 2.17 1.33 1.63 1/1661. 18.2% 1.38
3 1 292 7.50 4.48 1.67 3600.
292 2.60 1.58 1.65 1/1385. 26.0% 1.23
2 1 99 4.90 2.91 1.68 3900.
99 3.62 2.15 1.68 1/1078. 45.3% 1.25
1 1 45 1.28 0.76 1.69 2500.
45 1.28 0.76 1.69 1/1958. 99.8% 0.55
免费打赏
pansheng7777
2010年01月26日 15:17:05
2楼
自己顶~
回复
heliangchun
2013年04月01日 08:55:05
3楼
遇到同样的情况 同求!!
回复

相关推荐

APP内打开