启动压降过大
i518815
i518815 Lv.2
2010年01月25日 17:12:44
只看楼主

论文简介: 37KW电机 星 角 启动压降过大交流接触器吸合不好怎麽办请教高手谢谢!!!(400KW变压器 240平方铝线 距离360米 又接170米35软铜线到电机 电压410V 启动时压降到350V左右) 附件名:20101251264410764395.zip 文件大小:24K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

37KW电机 星 角 启动压降过大交流接触器吸合不好怎麽办请教高手谢谢!!!(400KW变压器 240平方铝线 距离360米 又接170米35软铜线到电机 电压410V 启动时压降到350V左右)



附件名:20101251264410764395.zip

文件大小:24K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
rabitj85
2010年01月26日 10:43:49
2楼
加软启动不就行了,不过看价钱吧,不是很便宜的,电压降不是原因,电流过大才是根本吧,还是从降低启动电流入手吧
回复

相关推荐

APP内打开