请教了:消火栓静压的规范要求是指从消防水箱到最底层地下室的消火栓吗?
lovelynkf
lovelynkf Lv.5
2010年01月25日 14:52:22
只看楼主

请教了:消火栓静压的规范要求是指从消防水箱到最底层地下室的消火栓吗?还是只算到地上1层?对于接高位消防水箱的建筑,消火栓栓口压力不超过0.5是从下往上算还是从上往下算呢?

请教了:消火栓静压的规范要求是指从消防水箱到最底层地下室的消火栓吗?还是只算到地上1层?对于接高位消防水箱的建筑,消火栓栓口压力不超过0.5是从下往上算还是从上往下算呢?
免费打赏
fly160178081
2010年11月03日 15:59:04
12楼
1、我们一直是这样认为的:消火栓静压的规范要求是指从消防水箱最高水位到最底层(包括地下室)消火栓栓口的静水压,不过有争议,有人说应该算上屋顶稳压系统的压力!!
2、消火栓栓口压力不超过0.5是从下往上算的,不管有没有高位消防水箱!!
回复
fj-happy
2010年11月03日 22:29:38
13楼
减压孔板只减动压,减压阀既可以减动压,也可以减到静压,而且可调式的还可以对减压比例进行调整。减压阀阀后压力可以恒定而减压孔板则不能,况且两者价钱都不可同日而语。
回复
huangsuihua
2010年11月04日 14:44:55
14楼
消火栓静压的规范要求是指从屋顶消防水箱最高水位到最底层(包括地下室)消火栓栓口的静水压,消火栓栓口压力超过0.5MPa,就要设减压装置,设消防分区是看静水压力,设减压装置是看动水压力。