小区的负荷计算?请指点以下
lyz741219
lyz741219 Lv.2
2005年07月25日 22:46:14
只看楼主

住宅小区有1000户,每户平均150平方米,大约150000平方米,需安装多大变压器

住宅小区有1000户,每户平均150平方米,大约150000平方米,需安装多大变压器
免费打赏
dreamshenzhen
2007年07月01日 17:31:18
12楼
150平方米的房子考虑50W/平方米,以及技术措施的数据,综合8KW每户:1000*8*0.3/0.8=3000,两台1600KVA变压器,公共用电需要另外统计。
回复
dreamshenzhen
2007年07月01日 17:40:15
13楼
补充一点:不过还要看当地供电局的要求,一般来讲住宅小区的供电,供电局会对单台单台变压器的容量不大于进行限制(一般不会大于1000),因此对于1000户住宅配电的可能会采用4台800KVA的变压器,公共区域的用电根据其他专业治疗另外计算。另外如果这个小区是多层的话,小区面积又很大,采用上述的方安就更有可能了;
总而言之,应根据项目的具体情况来决定。
回复
carlchan
2008年03月07日 11:16:44
15楼


????夸张了点吧?
回复
ar1118du
2008年03月07日 12:30:38
16楼


同意,
所以结果应该在5000~6700KVA附近
回复
cof1654679556397
2022年06月08日 17:15:42
17楼
八千平安的住宅区要多少安三相电度::??