住宅小区有1000户,每户平均150平方米,大约150000平方米,需安装多大变压器
住宅小区有1000户,每户平均150平方米,大约150000平方米,需安装多大变压器
2楼
1000*6.6*0.3=1980
2台干式1000KVA的变压器
回复
3楼
楼上的,我不知道你的6.6和0.3是怎么来的,但是从1980看,2X1000KVA显然不够,变压器负载率都快100%了。
回复
4楼
每户至少按8KW计算,还要考虑到有没地下车库,小区景观照明,会所用电,以及动力用电,可以参考LIXINGLONG发的关于小区负荷计算的问题!
回复
5楼
1。一般供电局按4KVA/户核定住宅用电(公变变压器容量)。1000X4=4000KVA。
2。还要考虑到有没地下车库,小区景观照明,会所用电,以及动力用电,必须另外考虑专变及发电机的设置(如果没有第2电源的话)
回复
6楼
1000*8KW*0.3=2400
两台1250变压器
回复
7楼
6楼,两台变压器同时运行,其中一台必须满足总计量负荷的60%-70%,照你的计算单台容量最小也要1440KVA。小区负荷怎么算我不知道,但是变压器可定要这样选的。
回复
8楼
对,要考虑功率因数(补偿后应该达到0.9以上),还有变压器的负载率(75%-85%)。
回复
9楼
每户150平米,按面积算 150*(6-8)=9左右啊
1000*9*0.35=????? 200户以上同时系数 取0.35可以吗?
根据容量算 变压器符合70%左右运行,加功率补偿 一般照明 补偿后可达到0.95吧?不算太高吧?
回复
10楼
居民用电负荷:1000*8*0.3=2400KW,加上车库等其它用电和余量,建议选用2台1600KVA的变压器。
回复
11楼
供电局按每平米50瓦选变压器,150000×50=7500kva,因此,至少选4台2000kva的变压器。
回复