150m2百级间,高脚地板怎样选择
nky6666
nky6666 Lv.12
2010年01月24日 23:03:36
只看楼主

如题

如题
免费打赏
zxlahtc1
2010年01月25日 17:28:24
2楼
请多拍砖!
我觉得:
1,高架地板有条缝形开孔、圆孔形开孔和实心的三种。
2,根据荷重,有很多种,1500kg/m2,1000kg/m2,500kg/m2。。。。
3,材质上多为铝的。
我个人不觉得高架地板和面积和洁净度等级有关。一般根据荷重来选择,高度上需要核算回风道侧面风速(这个和洁净度等级有关)。主要还有个洁净室的风量平行性,需要考虑布置不同冲孔率的地板的位置或者要设置调节风阀等。
以上个人想法,请各位多多指教。谢谢
回复
lufawang
2010年01月25日 21:35:33
3楼
请问有没有关于这些方面的文章或者教材,让我们学习一下
回复
sky97132
2010年01月26日 12:29:48
4楼
好想学习一下,也想看看高手发表一下见识
回复
xjg200412
2010年01月26日 15:15:11
5楼
学习了
回复
jini
2010年01月26日 15:50:05
6楼
关键条件:
1、高架地板的开孔率
2、高架地板之上的设备重量,通过计算来决定选用500#,1000#,还是1500#或者2000#
回复
nky6666
2010年01月26日 22:24:18
7楼
高度上需要核算回风道侧面风速?按多少比较好,现在净化等级为5级。在电子净化规范中5级一般要做1.0~1.5m高,小面积0.6~0.8,这个数据如何计算,是按静压箱算吗
回复
zxlahtc1
2010年01月27日 11:40:48
8楼


这个问题我也不大清楚了,因为见到过的,回风道的尺寸更加小,相比高架地板的断面来说。
高架地板的作用,我认为有静压箱或者调节平行性的用途,有安装管线的空间作用。具体该怎么设计可能没有规范要求,你的这个问题我说不清楚了,请高手指教。
回复
linxu019
2011年08月14日 17:30:52
9楼
期待高手解答啊,正为这事烦呢 高架地板的高度计算
回复

相关推荐