我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。现运行方式如图:两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变。平时一台运行,一台冷备用,当主变检修时当然要倒主变了,现当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联(调度要求的)。
现运行方式如图:
两进线刀闸1113,1123均合位,致110kV I母II母运行,131母联冷备用,1#变运行,2#变冷备用,10kV母联931运行,所有负荷由1#变供电。
现操作任务:1#变由运行转冷备用,2#变由冷备用转运行。即由1#变倒2#变,按照线路停送电操作顺序,合131母联时,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个?倒完主变后断131时又先断哪个?请老运行师傅或高手详细解答,谢谢!
粗略步骤:合131-合1020-合102-合902-断1020-合1010-断901-断101-断131。完毕。请就此顺序发表意见,并回答上述问题!
注:131,1010,1020的操作由调度命令的,请不要再问为何要这样操作。
[
本帖最后由 luyu7237863 于 2010-1-30 16:02 编辑 ]
12楼
他回答的是从上往下吗?她明明是从下往上了!
回复
13楼
外行人说下 两段母线110 都是电源 本人认为无先后关系 呵呵
回复
14楼
非常有道理,但需要有权威人士给个话!
回复
15楼
停送电操作中,如果万一发生故障,应该将这一故障对运行设备、系统的影响尽可能减小,这是我们制定操作顺序的一个基本原则。
所以才有了“先送电源侧、后送负荷侧”这一说法。
建议楼主在这里不要用“电源”“负荷”的思路来考虑131送电的问题,因为从介绍来看,131的两侧都是“电源”,不是吗?
回复
16楼
从110千伏保护的配置来看,采用3楼给出的顺序,应是楼主给出条件下的一种比较好的解决方法,只是我对“断开中性点接地开关1020”的操作有点疑问:一般变电站的单一主变的中性点接地开关多是合上的,这里为什么要断开呢?
回复
17楼
其实,也有其他的操作顺序,比如“ 两段母线110 都是电源 本人认为无先后关系”,我知道有的地方就是这样操作的,只是你要符合(或不违反)现场操作规程的规定。
回复
18楼
1.能说出具体理由吗?3楼的意思还不是认为左边是电源侧所以才先合1311的?
2.110kV保护的配置你知道是什么样的吗?需要知道什么?
3.另,我站是中性点不接地系统,主变中性点地刀通常只在操作主变时才根据调度命令临时合上,然后就断开。
回复
19楼
"我站是中性点不接地系统"?1010(1020)只在操作主变时才合上且连零序保护都没有?
回复
20楼
如果方便,希望楼主能告诉我们主变、线路保护的配置情况。
就我所知,一般110千伏线路保护多配距离和零序(还有配纵差等情况,恕我对各地各种情况了解有限,不能一一列举)。主变的后备保护中多配有零序保护。
我体会,其实这个操作决定顺序的关键是:哪边的主变已经送电。
回复
21楼
如果线路保护、母线保护都一样,就131母联的范围来看,主变带电的这一边至少要多主变的后备保护,最少也多了一套保护,是吗?
还有一点需要考虑的是:为了减少操作过电压可能造成的损害,在这种接线方式下,有些现场规程会规定1010在操作过程中要合上。这时就更要先操作1311了,对吧?
回复