在家好,我们知道欠电压脱扣器是在电压不达到要求时脱扣器动作使断路器断开。而当电源停电时电压肯定将为0,这样我想欠电压脱扣器在停电的瞬间将断开。而电源恢复时,只能手动合上才能通电。我想这样应该没错吧。
在家好,我们知道欠电压脱扣器是在电压不达到要求时脱扣器动作使断路器断开。而当电源停电时电压肯定将为0,这样我想欠电压脱扣器在停电的瞬间将断开。而电源恢复时,只能手动合上才能通电。我想这样应该没错吧。
12楼
兄弟不是我一定要深究呀,而是设计须要准确的数据作支持呀。
回复
13楼
长知识了,收藏!
回复
14楼
有这个原理图吗?学习一下,谢谢~
回复
15楼
是否靠中间继电器?线圈接电源上,常开触点接断路器合闸线圈,来电时,合闸线圈有电,断路器(有电动机构)合闸。
回复
16楼
有什么方法可以去掉失压脱扣,是拆掉哪个弹簧?或者拆掉哪根线?
[
本帖最后由 ytnjs 于 2008-7-10 06:17 编辑 ]
回复
17楼
欠压脱口器就是一个电磁铁,不带电的情况下,欠压脱口器顶住了分励脱口。带电的时候,电磁铁吸合,欠压脱口器的棒子收回!分励线圈分开!
其实就是一个电动的按钮!!!!!!!!
回复
18楼
只有做试验才知道!理论不能,因为电磁铁不是0.1秒掉电就动作的,况且还是一段行程!
回复