低压配电问题请教
米花之星
2010年01月23日 10:12:48
只看楼主

现有一面积一百平米左右通信设备室,单相4kW空调2台,三相4kW空调三台,单相2kW电暖器20台,因设备较多,有意见建议三相四线供电,即每一回路带三相空调一台,电暖器每相2台,相当于干线配电,很疑惑,不知道低压配电是否可行,望各同行赐教

现有一面积一百平米左右通信设备室,单相4kW空调2台,三相4kW空调三台,单相2kW电暖器20台,因设备较多,有意见建议三相四线供电,即每一回路带三相空调一台,电暖器每相2台,相当于干线配电,很疑惑,不知道低压配电是否可行,望各同行赐教
免费打赏
jingangdianqi
2010年01月23日 10:31:19
2楼
理论可行,主要是选择断路器以及保护的问题
回复
tank-----no.1
2010年01月23日 10:47:22
3楼
可以啊
回复
lingxuct
2010年01月23日 13:09:38
4楼
冬天用电的(电暖器)可以与夏天用电的(空调)接在同一回路,它们不存在同时用电,可节省线路。
回复
红苹果
2010年01月23日 14:00:03
5楼
:lol
可行。。
不过没弄清有空调还弄什么电暖器呢?多增加投资,难道电暖器比空调省电,不应该吧?
回复
xx_691214
2010年01月24日 07:09:46
6楼
三相四线供电!!!
回复
gsjqqxy
2010年01月25日 23:07:04
7楼
1.他们的建议应该没问题。
2.这个单位的通信室太奢侈了。
3.用那么多的电暖气安全吗?
回复
jiushen_5678
2010年01月26日 17:03:34
8楼
回复

相关推荐