高层建筑是否需要设置消能弯?
imwxj
imwxj Lv.3
2010年01月23日 09:09:51
只看楼主

:victory: 超高层建筑是否需要设消能弯,很多业内人说要设,但却不知哪个规范里有的。我找了《建筑给排水设计规范》《建筑给水排水施工规范》《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》三个规范均无要求设置消能弯的条文。但是国标图集《UPVC排水管》有消能管的做法。请问谁做过?是否必须做?如何做?敬请告知。

2010年01月23日 11:05:22
2楼
这个我也不知道 期待中
回复
zjg88888801
2010年01月23日 16:57:53
3楼
这个问题很多人提出了,我也很想知道。希望版主能找到相关的高手,给予答复,为谢!
回复
z48452001
2010年01月23日 18:06:54
4楼
我们这边效能玩的做法是用45度弯头做成“弓”字的中间那个形状,也就是在立管上凸出一截,起到减缓水流冲击的作用。如果有带伸缩节的检查口一般我们做在中间突出的那个部分:time:
回复
sdbobo910
2010年01月25日 16:10:50
5楼
我个人看法,超高层建筑需要设消能弯,对管道保护起到很主要的作用。
回复
imwxj
2010年01月26日 12:50:25
6楼
期待高手中………………
回复
ydh1981
2010年01月28日 12:05:26
7楼
同意
回复
nothing_job
2010年01月28日 13:52:24
8楼
做法图集上已经很明确,要不要做的问题,还是看个人经验了,理论上海是需要给立管保护的……
回复
pegion
2010年01月28日 17:18:12
9楼
翻一下2009版本的技术措施吧,印象中在那个上面看到过
回复
ah-wangjun
2010年01月29日 10:31:23
10楼
立管底部应采取消能或加固措施,否则管道底部很容易损坏,虽然规范没有提及,但是实践说明是必要的。
有消能的弯头,或者就是底部弯头的加固吊架,加固支墩
回复
guotun129
2010年01月30日 15:29:53
11楼
设计规范没有 设计院一般按干管铸铁管考虑 问题不大
回复

相关推荐

APP内打开