大家好,单位有个终端站,电压等级6000/200,变压器容量是1000KVA,干式变压器。现在用一号变压器通过母联带全站负荷,一切正常,现在改为用2号变压器通过母联带全站负荷,可是我发现随着电流的增大封闭的母线桥就发出异音,观察发现好象是随着设备的启动异音加大,可是为什么用一号母线带全站负荷就没有问题呢?母线和开关已经检查过了,没有发现什么问题,所以在此请教大家了,谢谢!!!!!
大家好,单位有个终端站,电压等级6000/200,变压器容量是1000KVA,干式变压器。现在用一号变压器通过母联带全站负荷,一切正常,现在改为用2号变压器通过母联带全站负荷,可是我发现随着电流的增大封闭的母线桥就发出异音,观察发现好象是随着设备的启动异音加大,可是为什么用一号母线带全站负荷就没有问题呢?母线和开关已经检查过了,没有发现什么问题,所以在此请教大家了,谢谢!!!!!
12楼
振动是怎么来的?变压器有振动,母线和开关没有。那么你查一下是不是开关啊,母线啊 外壳的螺丝是不是松了
宁外母线的螺丝要用力矩扳手在紧一紧,打到多少要看你们那儿怎么要求的
回复
13楼
谢谢大家了,就是母线桥的问题,我用绝缘棒一顶母线桥的外壳,声音就小了,是不是要加点垫片之类的东西啊!!!!!
回复
14楼
加什么垫片啊?母线操固定好了就应该没什么问题了。。
特别吊杆啊、线槽接口处啊一定要紧固好。
回复
15楼
哈哈,自己的帖子顶一下!!!!
回复
16楼
光顶有什么用啊?问题解决了没有啊?
我教你一个最后的办法,发声的桥架下面装两个吊环,发声的时候,你就上去耍几下吊环,空翻加转体180度,桥架立即就不响了,既锻炼了身体,又消除了噪音。
回复
17楼
找厂家维修吧
回复
18楼
学习了
回复
19楼
来这里就是学习
回复
20楼
:lol
笑死我了,哈哈
回复
21楼
应该是封闭母线内部的问题,电流越大感应的磁场会引起松动的部位发出声音,建议检查封闭母线。
回复