新人请教!!!
moyabnag
moyabnag Lv.2
2010年01月23日 09:09:48
只看楼主

大家好,单位有个终端站,电压等级6000/200,变压器容量是1000KVA,干式变压器。现在用一号变压器通过母联带全站负荷,一切正常,现在改为用2号变压器通过母联带全站负荷,可是我发现随着电流的增大封闭的母线桥就发出异音,观察发现好象是随着设备的启动异音加大,可是为什么用一号母线带全站负荷就没有问题呢?母线和开关已经检查过了,没有发现什么问题,所以在此请教大家了,谢谢!!!!!

大家好,单位有个终端站,电压等级6000/200,变压器容量是1000KVA,干式变压器。现在用一号变压器通过母联带全站负荷,一切正常,现在改为用2号变压器通过母联带全站负荷,可是我发现随着电流的增大封闭的母线桥就发出异音,观察发现好象是随着设备的启动异音加大,可是为什么用一号母线带全站负荷就没有问题呢?母线和开关已经检查过了,没有发现什么问题,所以在此请教大家了,谢谢!!!!!
免费打赏
moyabnag
2010年01月23日 09:10:21
2楼
:handshake 请大家帮个忙啊!!!!!!!!!!:call:
回复
sz_qdt
2010年01月23日 10:35:26
3楼
电流增大后,母线之间的电动力增大,母线之间有松动的话,有可能会产生声音,
解决方法:
1.如果厂家负责维修的话,请厂家过来,拆开母线桥,紧固有关的固定件.
2.厂家不负责的话,自己拆开,紧固有关的固定件
回复
tank-----no.1
2010年01月23日 10:45:48
4楼
发生异常声响的部位是不是1#和2#共享的部位?
回复
moyabnag
2010年01月23日 10:49:23
5楼
应该不是松动的问题,好象是随着电流的增大声音在增大。可是在1号变上就没有这个问题。
回复
moyabnag
2010年01月23日 10:51:21
6楼
发生异常声响的部位是不是1#和2#共享的部位?不是的,是2#变压器到2#进线断路器之间封闭母线发出的声音。
回复
sz_qdt
2010年01月23日 11:12:33
7楼
就是松动的问题,因为松动不是你能感觉出来,随电流增大,声音加强,就是电动力增大后引起震动,电动力和电流成正比,翻翻高中物理就知道了
回复
moyabnag
2010年01月23日 14:05:32
8楼
已经检查紧固过了,还是声音很大!!!!!!!!
回复
红苹果
2010年01月23日 14:31:01
9楼
检查紧固过了,声音还很大?
那不清楚了。。估计还是母线桥的问题。。
回复
老灰兔子
2010年01月23日 21:44:29
10楼
会不会你的母线支撑点距离过大,引起母线在大电流时产生振动发出响声!

又或者母线距离桥架太近,电磁场使桥架产生共振发出噪音。
回复
tank-----no.1
2010年01月24日 11:08:08
11楼

如果没有松动现象,可以这样运行。如果非得检查清楚,就得把这些东西全部拆除,重新安装一遍就可以啦。
为什么这样做呢?安装产生了无法释放的应力,随着电流的通过产生共振,发出声响。
回复

相关推荐

APP内打开