PKPM建模,底框砖混结构要不要输门窗洞口。如果输的话,是不是很麻烦。
PKPM建模,底框砖混结构要不要输门窗洞口。如果输的话,是不是很麻烦。
22楼
墙体的门洞肯定要输入,我在软件书上看的。不然影响抗震计算。::)
回复
23楼
要输入的,主要是砌体抗震。不输洞口,抗震会通得过,但输洞口后,抗震计算有时会飘红的。
这时要采取构造措施。
回复
24楼
砖混结构的窗间墙对局部受压有很大影响!
所以,门窗等洞孔一定要输
在一个是抗震验算的时候
仅供参考:)
回复
25楼
应该按实际情况输入门窗洞口,对整体分析影响大
回复