PKPM建模,底框砖混结构要不要输门窗洞口。
why017
why017 Lv.7
2005年07月25日 14:01:09
来自于PKPM
只看楼主

PKPM建模,底框砖混结构要不要输门窗洞口。如果输的话,是不是很麻烦。

PKPM建模,底框砖混结构要不要输门窗洞口。如果输的话,是不是很麻烦。
免费打赏
sm0831
2007年04月01日 13:09:25
12楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=509253
回复
lgyhk
2007年04月01日 14:19:21
13楼
当然要输洞口了,不输入洞口,抗震计算是不准确的,还有就是条形基础偏大.
回复
lvsufen
2007年04月15日 16:17:21
14楼
要输的,不输的话,计算时要受影响的,计算出来不正确,
回复
yinianfang
2007年04月29日 15:38:29
15楼
不能输,因为底框结构在实际施工时,是先施工框架,再施工填充墙,所以不能输
回复
fanglo168
2007年05月02日 12:41:56
16楼
我都输了
好麻烦 的哦
有没有好的办法啊!

请教
回复
xiaoleng
2007年06月10日 11:53:29
17楼
好像是没有好的办法了,只有慢慢输了...............
回复
yuantong820919
2007年08月14日 18:05:01
18楼
肯定要输入洞口,否则在进行抗震计算时会有很大的偏差。
回复
bsang
2007年10月13日 11:31:39
19楼
要输 听我没错
回复
王兰国
2007年10月16日 14:54:29
20楼
应该按实际情况输入门窗洞口,对整体分析影响很大的
回复
hutianonline
2008年08月15日 10:34:21
21楼
怎么把天正的导到PKPM里面?:victory: 请多多指教