酒店的大间沐足房能回水,一开阀门就有热水,可就是热水温度达不到,当两个沐足盆同时打开时,与回水远的那个沐足盆水的温度会很高,与回水近的那个漫度还是很低,请教大家是什么原因?


酒店的大间沐足房能回水,一开阀门就有热水,可就是热水温度达不到,当两个沐足盆同时打开时,与回水远的那个沐足盆水的温度会很高,与回水近的那个漫度还是很低,请教大家是什么原因?

1122269075424.JPG

免费打赏
yghglg
2005年07月26日 09:35:01
2楼
可否说下你的管径设置?热水管管径放大效果会应该好些,或调节回水阀门。
回复
aabbbbaa
2005年07月26日 11:50:05
3楼
所有管线均已预埋在地面内,增大管径不现实
回复
kolmar
2005年07月26日 11:56:37
4楼
与回水近的那个流量小所以温度低!
建议加泵!
回复
gzh1982
2005年07月26日 17:26:40
5楼
回水近的那个流量小的应该加泵,或加压力平衡阀
回复
aabbbbaa
2005年07月29日 08:32:36
6楼
如果加泵,不就可以直接在在主回管上加个微型的回水循环泵
回复
aabbbbaa
2005年07月29日 14:26:21
7楼
问题解决了,原来是连通主管上的回水阀门坏了,回水过流量太小了。
回复
布丁
2005年08月20日 16:37:15
8楼
我在今年春节时,我这里有个单位也是出现有部分供水温度达不到的情况,最后经查后的结果是回水太小且温度太低也不均,最后经加泵及调整回水基本解决了这个问题!
回复
xuzhaobinb
2005年08月31日 19:57:26
9楼
回水系统问题。
回复
fymfymfym
2006年07月05日 17:40:08
10楼
凡是遇到这样的问题大多是循环次数不足。无论是泵、阀门、管径。但必须要同程布置。
回复
weiyongjun060518
2006年10月04日 23:06:20
11楼
o ,学知识,回水的问题,应该学习