这是工程设计试桩阶段,应设计要求对所有试桩安装钢筋应力计,以测试桩土在各土层间的受理情况。
这是工程设计试桩阶段,应设计要求对所有试桩安装钢筋应力计,以测试桩土在各土层间的受理情况。
![SPA55035.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/74/16/rBBhH11Ef8yAcQkAAA0JFfhmWck460.jpg)
![SPA55036.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SPA55037.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SPA55049.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SPA55056.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SPA55057.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
好贴子
回复
3楼
还真没遇到过预应力的工程 ,很好的经验 先学习了。
回复
4楼
这是测试钢筋应力,不是预应力工程
回复
5楼
看错标题就回帖了,抱歉抱歉。
回复
6楼
什么大项目?还是有什么新工艺?这么大投入,全部设置应力计
回复
7楼
楼主能不能把实验结构也给公布一下,看看在试桩时,当桩达到了承载力极限时,桩内钢筋的应力是多少?因为桩钢筋是构造配置的,应有很大的富余量,向筏板基础里的钢筋应力只有40~60.
回复
8楼
现在还在试桩施工阶段,尚未开始各项检测,待检测数据出来后会和大家分享的。钢筋的确是构造配置的,主要是防止桩身破坏,混凝土为C40,已达水下混凝土的配制极限(当地水平)。根据设计要求,极限承载力要达到单桩特征值的3倍。
回复
9楼
第一次看见桩基础也用钢筋应力计,太奢侈了吧,测试土层间钢筋应力。
回复
10楼
根据设计要求,极限承载力要达到单桩特征值的3倍。
设计依据何在?从未见过。根据规范特征值=极限值/2
回复
11楼
我们也采用了应力计,但是不是工程桩,是用于围护桩,主要是测试围护桩所受的侧向土压力引起桩内钢筋弯曲受拉产生应力,受压的时候也能测?这个还第一次看到,学习了。
回复