反时限过电流继电器LL-11(12)输出接点,是否可以直接接通跳闸线圈,操动机构CD10 II/220V?
反时限过电流继电器LL-11(12)输出接点,是否可以直接接通跳闸线圈,操动机构CD10 II/220V?
12楼
中间继电器的触点容量大,一般都是由它辅助触点去跳闸回路。
楼主:那个动合、动断说明是电流继电器的说明书?如果是应该可以,中间可以串信号继电器或者其他继电器线圈后再返回。那样动断触点断开电流不会超过2A了。
回复
13楼
那个动合、动断说明是电流继电器的说明书.
但是,过流继电器触点不执行断开任务的,我们用的只是它的动合来跳闸,并且靠回路的设计来保证动合点最后断开
[
本帖最后由 tnc 于 2010-1-22 17:12 编辑 ]
回复
14楼
:lol
那不挺好的嘛,上面动合220V能接通5A呢,何况还串了个信号继电器。。动断也能分断2A呢。。
一个礼拜没翻 手册了
回复
15楼
虽然自己查了相关资料,但是还是希望多听听大家的意见,怕自己有想不到的地方.