反时限过电流继电器LL-11(12)输出接点,是否可以直接接通跳闸线圈,操动机构CD10 II/220V?
反时限过电流继电器LL-11(12)输出接点,是否可以直接接通跳闸线圈,操动机构CD10 II/220V?
2楼
;P
看参数吧,触点容量是否允许。。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-1-22 13:58 编辑 ]
回复
3楼
好象反时限接点应该(串电流型信号继电器后)直接接到跳闸线圈的。
回复
4楼
直动型的,继电器触点容量允许即可。
回复
5楼
是串信号继电器.手册第三版就是这样的,在继电保护那个章节,但是没表明是不是跳CD10II机构的跳闸线圈。
回复
6楼
直动型的,是什么意思?
回复
7楼
直动型就是其触点直接动作于跳闸机构,直动好象是书本上一个书面语吧。。
回复
8楼
谢谢各位兄弟.传个图上来:
[
本帖最后由 tnc 于 2010-1-22 15:59 编辑 ]
回复
9楼
再传个图上来
[
本帖最后由 tnc 于 2010-1-22 16:04 编辑 ]
回复
10楼
查了一下老图纸,所有电流保护都集中到中间继电器ZJ上的,电流继电器常开接点串(电流型)信号继电器(线圈)后,接到ZJ的线圈,由ZJ常开去跳闸。
回复
11楼
感谢斑竹这么费心!
<工业与民用设计手册>
上,继电保护那个章节,采用反时限保护,都是直接跳线圈.
第二版是244页,GL型,第三版是LL型
工业与民用设计手册>