关于高压开关柜的五防
changxingyuanke
2010年01月22日 11:43:20
只看楼主

1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸) 3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔). 4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)


高压断路器不可以带负荷合闸吗?
高压开关柜中接地开关作用?是接断路器外壳吗?
第五条中说的推出断路器工作位置和带负荷拉刀闸有什么关系?不是一个概念!!
免费打赏
qiqi19801209
2010年01月22日 17:13:43
2楼
兄弟,上面的东西从哪里摘录的?

个人认为有的描述极其不严格;:lol

[ 本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-1-22 17:15 编辑 ]
回复
liansong
2010年01月23日 20:32:17
3楼
准不,哥们

学习了
回复
grf0622
2010年01月26日 22:27:59
4楼
看标准SD,忘记标准号
回复
lwq127227
2010年01月27日 09:16:16
5楼
是规范要求吗
回复
grf0622
2010年01月27日 10:15:46
6楼
看SD318-89
回复
changxingyuanke
2010年01月28日 09:22:03
7楼
我想让大家看看我的问题 回答我的问题啊
回复
wysh
2010年01月28日 16:13:12
8楼
你的问题本身就错了:
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)--防止带负荷合隔离开关,抽出式断路器在试验位置可以当做隔离刀的功能。错在“(防止带负荷合闸)”这句话描述不精准。
高压断路器不可以带负荷合闸吗?--可以,但是不能带负荷拉出断路器手车
高压开关柜中接地开关作用?是接断路器外壳吗?--接地开关的作用是相线接地,保证检修时候人员的安全,断路器外壳也是接地的。
第五条中说的推出断路器工作位置和带负荷拉刀闸有什么关系?不是一个概念!!--是可以理解为一个意思,两种说法一种是针对固定柜的(带负荷拉刀闸),一种是针对抽出柜的(推出断路器工作位置)
回复
dandan0412
2010年01月28日 17:59:59
9楼
当初自己学习的时候看的五防介绍,送给楼主看看。
回复

相关推荐

APP内打开