两路3kV电源进线,JYN2-10柜组成3kV系统。电缆下进线到受电SN10断路器柜后,给同一段母线供电,母线是否可以不分段?2台受电柜油断路器互锁。如图:
两路3kV电源进线,JYN2-10柜组成3kV系统。电缆下进线到受电SN10断路器柜后,给同一段母线供电,母线是否可以不分段?
2台受电柜油断路器互锁。如图:
2楼
不加联络柜的情况下,在转换电源时必须先停电在送电,如果负载不允许断电时就不可以,负载可以断电转换当然可以。
回复
3楼
看你的负荷等级了,如果允许断电可以,母线分段是为了供电的可靠性,在检修或者一路电源故障的时候,另一路能转换,保证供电的连续性
回复
4楼
负荷等级等一些外部条件没有问题,我只是关注这个方案的本身实现起来是不是可行,设备是JYN2-10柜
回复
5楼
现在还用油断路器?为什么不用真空的呢?
回复
6楼
此方案三级负荷还可以考虑。双路不分段?条件具备了不用?在确定你的方案之前,应该选择最优方案(推荐方案)。考虑可靠性:handshake
回复
7楼
从理论上讲,这个方案并不是不可行!但这种做法大多只用在低压系统,中压很少用到。因为中压负荷相对较为重要,而且一旦出现故障,两路电源都无法投,届时你想检修都没有电源。
回复
8楼
二路进线,主备关系,可以母线不分段,但为了做BZT,二个进线需要装线路PT。