框架梁梁端箍筋超了怎么办
moufu110
moufu110 Lv.2
2010年01月22日 10:13:00
只看楼主

问题就是标题。不知道要怎么调整。

问题就是标题。不知道要怎么调整。
免费打赏
qjlgd
2010年01月31日 19:23:06
12楼


通常这样的情况比较多,但是这样设一端绞支 程序的确不会显示超筋了,但是不符合实际情况啊?
回复
lmyh688
2010年01月31日 19:29:05
13楼
提高砼强度等级或者加大截面
回复
qiujhon
2010年01月31日 23:19:04
14楼
对,提高砼等级或加高加宽都可以调整的
回复
yzgang2001
2010年02月01日 11:14:28
15楼
框架梁一般不建议铰接,尤其是大面积的铰接更是禁忌.如果超筋严重,又不能加高截面,可以尝试用钢骨混凝土梁
回复
zzfbanana
2010年02月01日 11:39:34
16楼
不一定是超箍筋,有可能是梁截面不符合抗剪或者抗扭要求。可以看下PKPM里的超配筋信息。就知道是什么原因了。按个人经验,大多数情况还是梁截面几何尺寸不够。
回复
tianfudu79
2010年02月01日 11:41:47
17楼
看是哪种情况引起的超筋
因为一般计算我们所有的梁都是按主梁输入的
计算时次梁两端也都市固结在主梁上
这样主梁箍筋容易超筋主要是由扭矩引起的
可以把次梁的两端设为铰接
回复
holybear
2010年02月05日 15:38:49
18楼
看是否截面高度取得太小。若截面高度足够,可以加宽梁
回复