水池如何加固处理
a200108085
a200108085 Lv.12
2010年01月21日 11:57:48
只看楼主

水池40*12.5*5米,无顶板,原设计按竖向悬臂构件设计,截面300~500,竖向配筋18@150,横向配筋10@150,纵横墙交接处加了300的掖角,但是忘了配筋。现在在纵横墙交接处以及40米墙中间位置出现竖向裂缝,缝宽有1mm左右,现在如何处理?特别着急,请大家帮忙!

水池40*12.5*5米,无顶板,原设计按竖向悬臂构件设计,截面300~500,竖向配筋18@150,横向配筋10@150,纵横墙交接处加了300的掖角,但是忘了配筋。现在在纵横墙交接处以及40米墙中间位置出现竖向裂缝,缝宽有1mm左右,现在如何处理?
特别着急,请大家帮忙!
免费打赏
快乐结构
2010年01月21日 14:10:58
2楼
首先,问题交代不清:是否为地下、地上;裂缝出现在里外等没有交代清楚。
按你的描述,既然按悬臂构件计算的,只要竖向钢筋够了,横向钢筋可按构造钢筋取值,你的横向钢筋不一定满足要求。但也不应该出现裂缝呀。
看看,是否为施工原因和混凝土原因;钢筋在转角处是否有1/4的搭接。
重新计算一下,如果竖向钢筋够,就可能是施工的事;如果是施工原因,就得等变形完成后,在堵漏处理。如果竖向钢筋不够,那没办法了。。。。。
回复
a200108085
2010年01月23日 14:54:46
3楼
地下两米,地上三米!裂缝出现在40米长墙的中间位置,上下贯通,缝宽上下基本一致。
回复
yuhouji
2010年01月24日 07:46:19
4楼
从介绍上看是不是有以下问题:
1,横向配筋是否偏小,40米的长度,中间部位是很软弱的部位,一般讲在设计时,中间部位应增加1~2根柱子,才比较保险。
2,建议补救措施:
a,在水池外部40米长的方向中间增加1~2道钢柱支撑;
b,在裂纹处水池内、外部:首先进行环氧树脂封闭;
c,在裂纹处用2个厚钢板网加强,做法是在裂纹的两边各延长1500~2000,上下满铺,再喷射C30以上标号的细石混凝土。
回复
a200108085
2010年01月28日 16:50:04
5楼
谢谢各位的帮助!
因为施工上也存在很多问题,所以甲方要求加固,现在已经出了加固方案进行加固了。
回复
caojinchun
2010年01月28日 17:07:40
6楼
依我看是水池的温度变化导致的中间裂缝,可以看规范,对地下结构有相关规定,应不能超过30m,你是40m,可想了。
回复
a200108085
2010年02月02日 09:25:58
7楼
楼上说的对,我们总工也认为是温度变化引起的中间裂缝,规范上也是这么说的,可甲方就是要加固。
再问一句,温度裂缝会不会产生严重的影响。
回复
billlifei
2010年02月02日 18:56:38
8楼
规范规定变形缝距离30米设一道,可能是温度变化引起的。
回复
a200108085
2010年02月03日 14:15:20
9楼
应该按水池设计规范确定伸缩缝的,当时按混凝土规范确定了,就造成了现在这种情况。
回复
okokwjt
2010年02月03日 14:22:17
10楼
和配筋没有关系,还是混凝土配合比或者养护、浇筑不到位造成的,用灌浆料高压灌注,然后在做柔性防水。可能有用
回复
teq25879
2010年02月05日 15:53:50
11楼
40mi超长了,水工的规范要求20-30米设伸缩缝。
回复