只看楼主
我小区一共628户,户内采用下供下回双管并联式系统,由于小区主管网供回水压差只有0.03MP导致小区供暖效果极差,有时甚至回水压力大于供水压力,小区处于市政主管网最末端。
我小区一共628户,户内采用下供下回双管并联式系统,由于小区主管网供回水压差只有0.03MP导致小区供暖效果极差,有时甚至回水压力大于供水压力,小区处于市政主管网最末端。
宝贝佳林
2010年01月22日 10:06:12
2楼
一般供回水有1.5-2MP
回水压力大于供水压力谁不是循环水泵的问题
或者是系统水不足。
回复
zbmntsjzjq
2010年01月22日 11:15:26
3楼
楼上说的有点高吧,我是干过施工的,户内系统的工作压力一般为0.4Mp,你说的那个数不知道散热器能受得了吗,还是查查再说的好。
回复
jianhua4350
2011年01月14日 10:45:30
4楼
2楼的哥们有意思
回复
来来来了
2023年11月29日 13:45:58
5楼
一般5米左右压差就可以了
回复
相关推荐
空调/采暖系统供回水压差如何确定?
建筑智能化
2017-10-10 15:16:35
为什么空调供/回水温度为7℃—12℃?
中央空调
2017-07-21 13:45:01
知道热负荷和热水流量,怎么计算热水采暖供回水管道管径
采暖供热
2017-02-23 13:56:01
请教供回水无压差的问题
采暖供热
2017-01-19 23:32:40
低温地板采暖供回水的立管设置
采暖供热
2016-11-23 15:00:49
同一个单元18到34层采暖供回水正常,1到17层回水不畅
暖通工程施工
2016-11-18 20:40:31
因为装修限制盘管低于供回水主干管,技术上可行吗
中央空调
2016-11-08 21:38:43
请教下集中供暖供回水温差小流量大怎么办
暖通工程施工
2016-11-07 23:50:23
供热系统,一次管网要求的供回水压差是多少
采暖供热
2016-10-12 13:48:04
空调主机供回水设计图纸中的阀门作用
暖通工程施工
2016-09-02 11:20:08
你知道,为什么空调供/回水温度要为7℃—12℃?
通风排烟
2016-08-19 14:54:00
热量表设置在供回水支管上哪个好?
采暖供热
2016-06-16 17:21:09
给定供回水温度的地板采暖
采暖供热
2016-05-08 09:07:54
供回水温差小,热泵机组报低压
制冷技术
2015-12-03 10:12:47
系统供回水温差小,是什么原因?
暖通工程施工
2015-12-02 14:08:36
小区换热站,站内二次供回水温度44/36,压力0.5Mpa/0.4Mpa,可是用户室内回水是凉的。
采暖供热
2015-11-28 08:12:13
暖气片供回水大温差的温度控制?
采暖供热
2015-09-23 10:08:35
【分享】你知道空调暖通供回水温度的来由?
暖通资料库
2015-05-15 16:12:52
地热分水器DN32供回水管道为DN25 有什么影响
采暖供热
2015-05-14 13:19:28
请教:风机盘管供回水口径大小如何?谢谢。
中央空调
2015-04-18 14:10:54
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开