请教小区主管网供回水主管道压差应该多少?
renzhun_7500782
Lv.6
2010年01月21日 10:40:31
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
我小区一共628户,户内采用下供下回双管并联式系统,由于小区主管网供回水压差只有0.03MP导致小区供暖效果极差,有时甚至回水压力大于供水压力,小区处于市政主管网最末端。
我小区一共628户,户内采用下供下回双管并联式系统,由于小区主管网供回水压差只有0.03MP导致小区供暖效果极差,有时甚至回水压力大于供水压力,小区处于市政主管网最末端。
免费打赏
宝贝佳林
2010年01月22日 10:06:12
2楼
一般供回水有1.5-2MP
回水压力大于供水压力谁不是循环水泵的问题
或者是系统水不足。
回复
zbmntsjzjq
2010年01月22日 11:15:26
3楼
楼上说的有点高吧,我是干过施工的,户内系统的工作压力一般为0.4Mp,你说的那个数不知道散热器能受得了吗,还是查查再说的好。
回复
jianhua4350
2011年01月14日 10:45:30
4楼
2楼的哥们有意思
回复
来来来了
2023年11月29日 13:45:58
5楼
一般5米左右压差就可以了
回复
相关推荐
天正暖通t20水管水力计算时,中途改了供回水形式
暖通工程施工
2019-05-06 17:04:16
水力计算中 大量批改供回水管 管径有问题,请天正公司测试修改,谢谢!
天正暖通
2019-04-10 09:48:47
风量与供回水温差关系的曲线图
制冷技术
2018-06-20 18:26:48
供回水管道尾部盲板连接用焊接和法兰的区别?
市政给排水
2018-05-17 11:04:19
供回水管温差较大,如何解决?
中央空调
2018-03-16 09:48:07
空调新风机组可否与散热器采暖系统共用一趟主干管?供回水温均为60/50
采暖供热
2018-02-03 10:21:49
一次泵变流量系统主机供回水管处平衡阀问题
中央空调
2017-12-20 20:57:08
空调/采暖系统供回水压差如何确定?
建筑智能化
2017-10-10 15:16:35
厂区直供热水,热供回水图纸
建筑给排水
2017-09-06 10:16:58
知道热负荷和热水流量,怎么计算热水采暖供回水管道管径
采暖供热
2017-02-23 13:56:01
请教供回水无压差的问题
采暖供热
2017-01-19 23:32:40
请高手解决:其中一栋楼无供回水压差。
采暖供热
2017-01-19 23:31:22
低温地板采暖供回水的立管设置
采暖供热
2016-11-23 15:00:49
同一个单元18到34层采暖供回水正常,1到17层回水不畅
暖通工程施工
2016-11-18 20:40:31
因为装修限制盘管低于供回水主干管,技术上可行吗
中央空调
2016-11-08 21:38:43
请教下集中供暖供回水温差小流量大怎么办
暖通工程施工
2016-11-07 23:50:23
供热系统,一次管网要求的供回水压差是多少
采暖供热
2016-10-12 13:48:04
关于工业建筑采暖一次侧和二次侧供回水设计温度
采暖供热
2016-09-08 15:41:06
空调主机供回水设计图纸中的阀门作用
暖通工程施工
2016-09-02 11:20:08
热量表设置在供回水支管上哪个好?
采暖供热
2016-06-16 17:21:09
前往土木在线阅读全文