梁钢筋是否短了
whf182009
whf182009 Lv.4
2010年01月20日 22:18:01
来自于工地图片
只看楼主

钢筋工长认为他做的对。 哎

钢筋工长认为他做的对。 哎

照片1048.jpg

免费打赏
gaogaogang
2010年02月08日 21:42:03
12楼
照片中的梁应该可以肯定就是一个非框梁,9楼引用的梁的构造不合适,其锚固长度满足LaE(非抗震La)就符合规范了;
1、如果梁是《16的钢筋有抗震要求的话我看图中基本可以满足;
2、梁支座处钢筋截面尺寸变小应采取措施保证梁端钢筋的架立尺寸才是;
3、有一边板上的负筋辅设防误;
回复
whf182009
2010年02月26日 22:06:58
13楼
是连梁
回复
wsssonglp
2010年02月27日 10:09:54
14楼
直锚是对的,至于钢筋是否短了只有量过才敢说。
另外说点施工质量问题:
1、 看图片上层钢筋应该是减少了,但直接将钢筋烧断的方式是不对的,减少的钢筋应该在此部位进行封拐即弯锚。
2、 那个U型的马凳铁用的可不多啊,负弯矩钢筋下面必须应该有的,再马凳铁直接放在模板上,将来会返锈的,应该用垫块垫起来或者进行防腐处理。
3、 梁钢筋缩颈的太严重了,两个方向的钢筋都是。
4、 预埋套管好像没有固定吧,浇注混凝土时不跑位么?
回复
g195666732
2010年02月27日 19:52:34
15楼
错!看图集。0。4LAE加上15D的拐才是正常的。直锚入LAE过柱中5D就可以。
回复
dc8
2010年03月01日 12:36:01
16楼
是框架梁还是连梁吗?
1.从图中可以看出不是边跨是中间跨,可以不要进行弯锚;(框架梁)
2.假如是连梁的话只要满足锚固长度和600做大值就可以;
3.连梁还是框架梁这个小弟才疏看不出来;
4.上面有朋友说梁钢筋紧缩,我认为这是正常现象,除非中国规范允许梁钢筋不要在柱里面锚固,不要死搬硬套,实际点;
5.焊接处钢筋好像短了(目测)好像没有500.
回复
wzx7871
2010年03月21日 18:43:19
17楼
截面减小是肯定啊,但是要放到墙筋里才能达到锚固效果吧?
回复
salaszeng1
2010年03月21日 19:24:53
18楼
我也认为达到锚固长度就可以了!
回复
yelangsky
2010年03月22日 15:12:51
19楼
他这个位置是2根柱子挨在一起的?。。。。。晕了 有必要么?
回复
gaozhigang-520
2010年03月22日 15:43:27
20楼
看是否满足梁钢筋的锚固长度,应该从柱边算起吧
回复
chenggang-2002
2010年03月24日 16:42:28
21楼
看起来是14的钢筋?这个锚固长度差不多了,看起来500mm了
回复

相关推荐

APP内打开