梁钢筋是否短了
whf182009
whf182009 Lv.4
2010年01月20日 22:18:01
来自于工地图片
只看楼主

钢筋工长认为他做的对。 哎

钢筋工长认为他做的对。 哎

照片1048.jpg

免费打赏
best19821
2010年01月20日 22:32:14
2楼
这是边柱,应该锚到边再弯15D吧。
回复
yimin109
2010年01月21日 09:47:45
3楼
看位置,应该是一般的连梁,应该伸过去一个锚固长度就够了,但是面筋是3根,伸过去墙内,在端部梁的截面好像减小了

[ 本帖最后由 yimin109 于 2010-1-21 09:49 编辑 ]
回复
sipingzyf
2010年01月29日 15:15:03
4楼
梁端不应直锚..加15d...就是锚固够了,也应加拐
回复
sipingzyf
2010年01月29日 15:16:54
5楼
比如.独立基础柱的插筋,锚入承台够了,下面还是要做5d的拐呀.
回复
jiye21
2010年01月29日 15:23:03
6楼
直锚固长度只要到达了0.4Lae就可以了吧?我是这样理解的,只要达到了0.4Lae就可以不用15D的弯锚固
回复
jiye21
2010年01月29日 15:23:47
7楼
我感觉你的柱子的钢筋有点短,离砼板面层够500MM?
回复
jp84989761
2010年01月31日 19:23:18
8楼

弯锚跟直锚的机理不一样,就算满足0.4Lae也要弯锚
回复
建筑民工
2010年01月31日 20:15:30
9楼
绑成这样的钢筋就不敢恭维咯。这工长也太不负责任了吧。这肯定不行的啦,快返工吧。:lol

详细看图集
回复
fineboy99
2010年02月07日 22:08:29
10楼
六楼的说法不对,直锚也的应该满足Lae,0.4LAE是进支座的长度,不管是直锚还是弯锚都应该满足锚固长度的要求。
回复
xyj19860216
2010年02月08日 20:27:17
11楼
通过图片可知,梁的支座为暗柱,不是框架柱,那么该梁是连梁不是框架梁,看图集应该看连梁的配筋构造。:lol