2楼
这是边柱,应该锚到边再弯15D吧。
回复
3楼
看位置,应该是一般的连梁,应该伸过去一个锚固长度就够了,但是面筋是3根,伸过去墙内,在端部梁的截面好像减小了
[
本帖最后由 yimin109 于 2010-1-21 09:49 编辑 ]
回复
4楼
梁端不应直锚..加15d...就是锚固够了,也应加拐
回复
5楼
比如.独立基础柱的插筋,锚入承台够了,下面还是要做5d的拐呀.
回复
6楼
直锚固长度只要到达了0.4Lae就可以了吧?我是这样理解的,只要达到了0.4Lae就可以不用15D的弯锚固
回复
7楼
我感觉你的柱子的钢筋有点短,离砼板面层够500MM?
回复
8楼
弯锚跟直锚的机理不一样,就算满足0.4Lae也要弯锚
回复
9楼
绑成这样的钢筋就不敢恭维咯。这工长也太不负责任了吧。这肯定不行的啦,快返工吧。:lol
详细看图集
回复
10楼
六楼的说法不对,直锚也的应该满足Lae,0.4LAE是进支座的长度,不管是直锚还是弯锚都应该满足锚固长度的要求。
回复
11楼
通过图片可知,梁的支座为暗柱,不是框架柱,那么该梁是连梁不是框架梁,看图集应该看连梁的配筋构造。:lol
回复