在10KV系统设计中,经常会遇到直流电源的配置问题:直流电源的配置容量如何选择?选择依据是什么?在有的方案中,也有选用UPS的。可行吗?请高手发表高见。
在10KV系统设计中,经常会遇到直流电源的配置问题:直流电源的配置容量如何选择?选择依据是什么?在有的方案中,也有选用UPS的。可行吗?请高手发表高见。
2楼
10kV系统中,直流电源装置主要用来给中压开关柜提供合闸和控制电源,以及给微机监控装置提供工作电源,直流电源装置的输出回路的电流大小主要取决于各回路用电负荷的多少,以此推算输出总电流,同时至少考虑30分钟的后备时间,这样就可以得出直流电源装置的容量了。
当然,10kV系统也可以用交流电源进行操作和控制,但是没有直流电源装置稳定、可靠。
回复
3楼
我见的很少选用UPS的,因为现在大多数的高压开关柜都配备微机综保,而微机保护装置的电源一般都是直流的,所以UPS不大用!另外直流电源的配置容量要看具体情况而定!老式的高压开关合闸电流大,要配容量大的直流电源,现在的高压开关采用储能装置,储能电流小,配备的直流电源容量就可以相应的减小以减少投资!
回复