梁、柱、支撑、墙配筋计算
napoleon678
2010年01月20日 15:40:55
来自于PKPM
只看楼主

基本构件的设计公式都有不同程度改变。应用SATWE 软件的几点问题在应用2002 新规范版SATWE 软件计算钢筋混凝土结构的工程实践中,就本人儿点认识,提出来和大家讨论(SATWE 软件版本为2002 年12 月)。1).剪力墙配筋SATWE 根据新规范计算剪力墙配筋,增加了边缘构件计算,因此在其传统的平面配筋简图中表示的剪力墙墙柱(暗柱、端柱和翼墙)配筋不再作为配筋设计的直接依据,仅作为参考保留,设计墙柱

基本构件的设计公式都有不同程度改变。应用SATWE 软件的几点问题在应用2002 新规范
版SATWE 软件计算钢筋混凝土结构的工程实践中,就本人儿点认识,提出来和大家讨论(SATWE 软件
版本为2002 年12 月)。
1).剪力墙配筋
SATWE 根据新规范计算剪力墙配筋,增加了边缘构件计算,因此在其传统的平面配筋简图中
表示的剪力墙墙柱(暗柱、端柱和翼墙)配筋不再作为配筋设计的直接依据,仅作为参考保留,设计墙柱
配筋时应根据边缘构件配筋简图或剪力墙边缘构件输出文件SatbInb.out 进行设计。但是SATWE 目
前还未将平面配筋简图和边缘构件配筋简图的内容结合在同一图形内统一表达,所以对墙体水平配
筋值和超限信息依旧在平面配筋简图中表示,边缘构件配筋简图中仅表示墙柱设计配筋值及截面尺
寸。因为平面配筋简图早为大家所熟知,而且比目前的边缘构件配筋简图和文本文件都来得直观,所以
希望SATWE 软件在这方面进行改进,以方便设计者使用。
48
在目前的平面配筋简图中表示的墙柱配筋值指的是计算值而非设计值,未考虑最小配筋率
等构造要求,当某段墙肢墙柱配筋值显示为0 时,则表示该墙柱为构造配筋。需要注意的是,在边缘构
件配筋简图中,虽然软件自动计算了墙柱的截面尺寸,但是出于某些原因该尺寸可能并不一定符合实
际情况,需要设计者在设计时予以调整。另外,对顶部有小塔楼的结构,SATWE 在计算底部加强部位范
围时,对墙肢总高度的取值,是按首层楼面至小塔楼屋面的总高度计算的而不是按各墙肢自身总高度
分别计算的,程序自动将底部加强部位向上延伸一层计算约束边缘构件。
2).地下室结构'
当墙体为挡土墙时,软件目前并未在平面配筋简图中给出墙体在平面外受力的配筋,所以若
想得到这类墙体的配筋数据,应在文本文件中查询与该层对应的配筋文件。但是由于实际工程中情况
千变万化,而软件又有一定的适用范围,所以对地下室挡土墙的计算还是以手算为好,当采用软件计算
结果时,应注意人工复核。另外,对于有窗井的地下室结构,可以在PMCAD 中建模,窗井顶部设置为全
房间洞,SATWE 软件可以计算窗井隔墙对竖向构件的侧向作用。对计算结果,亦应注意人工复核。
免费打赏
1982426001
2010年02月18日 21:59:29
2楼
路过
回复
qqqidong
2010年03月13日 14:36:57
3楼
我想楼主问的不是概念,而是软件的应用吧,哪位可以回答一下
回复
aa330683aa
2010年04月13日 09:19:07
4楼
东西很好,很不错,找了很久才找到这样的资料楼主辛苦了
回复
lcw119368582
2011年06月24日 07:23:59
5楼
谢谢。。。。。
回复
penghao20089
2011年06月30日 22:54:01
6楼
收益了,慢慢在这地方成长
回复
guo4028176
2011年07月01日 08:24:46
7楼
学习学习吧,但是好象老点
回复

相关推荐

APP内打开