就“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。”的问题
moller2009
moller2009 Lv.9
2010年01月20日 14:13:59
只看楼主

民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10.8.1.11要求住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护器。请问各位电气设计师都这样设计了吗?是否要必要必须设置?有谁知道过、欠电压保护器价格多少元一个啊

民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10.8.1.11要求住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护器。
请问各位电气设计师都这样设计了吗?是否要必要必须设置?
有谁知道过、欠电压保护器价格多少元一个啊
免费打赏
moller2009
2010年01月26日 17:00:42
12楼
我觉得这个东西没有多大意义啊
增加电气工程成本
回复
gdx8785
2010年01月26日 17:11:26
13楼


过电压保护还是有用的
可以防止由于N线断引起的安全隐患.
回复
xpmhs
2010年01月26日 20:11:31
14楼
好像没几个房产商肯加上的!
回复
moller2009
2010年01月27日 11:26:13
15楼
如果我是房产商
我也不会加
没多大含义
增加工程成本
回复
dovekk
2010年03月05日 10:49:12
16楼
这个之前就了解过了,只有施耐德原装进口的才有,价格高得很。哪个开发商会用啊,所以现在审图的已经默认了还是采用隔离开关,没有强行要求。
回复
蛋腚
2010年03月05日 11:23:59
17楼
施耐德c65有欠电压脱扣附件MN和过电压脱扣附件MV,但是我们这地方只加过电压脱扣附件MV,因为电业局下文件要求必须加,否则审查也过不去.
回复
xofy
2010年08月10日 11:42:29
18楼
纯粹的劳民伤财,多此一举啊
我们的生活水平还没到那个档次呢。:time: