照明开关的方向
zzg1234
zzg1234 Lv.2
2005年07月24日 14:15:50
来自于照明工程
只看楼主

有谁知道 暗装翘板开关应是 上面压进去时开 还是下面压进去时开哪个规范里有明确规定请指教

有谁知道 暗装翘板开关应是
上面压进去时开 还是下面压进去时开
哪个规范里有明确规定
请指教
免费打赏
aeplayer
2005年07月27日 17:09:53
12楼
一般是上面压进去开,这个规范上好像是没有吧,不过现在施工很多都安反
回复
布丁
2005年07月27日 18:28:23
13楼

没错啊!
回复
kaven8899
2005年07月29日 10:24:07
14楼

怎么好象都说反了
回复
jjmhappy
2005年07月29日 10:36:56
15楼
这个好像不用讨论,开关生产厂商已经统一规定
回复
plainlife
2005年07月29日 14:08:04
16楼
回复
xuexiz1
2005年07月30日 22:47:33
17楼
单控开关一般都有一红点,出现这个红点大多数开关厂的产品都为开,反之则关。在施工中我们都是将红点朝上的。双联开关就无所谓了。
回复
蓝叶
2005年07月31日 10:50:18
18楼
大家都在说什么??????

面板上都有字,大家不会把字到着装吧!!!!也有红点或指示灯。施工单位连面板都不会装还指望他们做什么

这和设计一点关系都没有,只有装倒了才会出现楼主的问题

我所见的开关都是下边按下去灯亮————标准答案 侧装的左边按下灯亮
——都指单控开关
回复
zhoushu8
2005年07月31日 17:43:13
19楼
确实有矛盾

以前的书上都规定:上面压进是开,反之是关。好像是老的建筑电气安装工程图集上有这规定,那时候的开关还没引进现在常用的86系列产品,是搬把的,推上去就是开,拉下来就是断,好像是很久很久以前的事了,我特别注意过这问题,一直疑问十几年了。

后来出现86系列开关,鸿雁是最早的,开始还有点混乱,91年左右就统一了,红点露出来是开灯,跟原有习惯完全相反了,一直到现在,也没有人提及此事,也没看到相关的权威说法,只不过大家基本统一了:就是下面压进是开灯,反之是关闭灯。
回复
yanshanshihua@co163
2005年08月01日 15:07:33
20楼
一般是这样的,对于双联或者三联单控的翘板开关,只要进出线一致就好了,以免一个是开启一个显示为闭合。一般是上面进去为开启状态,施工习惯而已。不过现在的施工单位,呵呵,只求他们不要把零线火线接错了就好了,不要把零线接进开关就好了,奢望的不要太高,否则他们要嚷嚷叫说工程不是绣花。
回复

相关推荐