关于仓库货架喷淋
ksadd
ksadd Lv.4
2010年01月20日 12:56:35
只看楼主

8米层高 ,货架6.5米高(双排货架)的仓库危险级II级仓库,货架为钢制,通透层板,货架内要设置喷淋么??

8米层高 ,货架6.5米高(双排货架)的仓库危险级II级仓库,货架为钢制,通透层板,
货架内要设置喷淋么??
免费打赏
yansongsong
2010年01月20日 17:31:59
2楼
看规范,采用ESFR喷头可以不设货架内喷头
回复
ksadd
2010年01月22日 13:12:48
3楼
关于仓库货架喷淋
回复
zznyn
2010年01月26日 16:04:05
4楼
要!要!要!