楼板局部不连续(四层框架、二层某跨基本全部开洞),结构设计应怎样处理?
相思一棵树
2010年01月20日 10:43:15
只看楼主

工程概况:四层框架,层高4.2M,7度,0.1g,地震分组第三组,二类场地,风荷载0.3。这类房屋规范说:采用符合楼板面内实际刚度变化的计算模型,以及采用加厚楼板加大配筋等措施进行加强。。但感觉还是有点模糊..问题:1、此类情况到底属不属于平面不规则结构?(因为仅仅一层楼板不连续) 2、如果是,结构设计计算时,对结构布置、结构方案应采取哪些措施? 3、进行施工图绘制时,应采取哪些加强措施、构造措施?

工程概况:四层框架,层高4.2M,7度,0.1g,地震分组第三组,二类场地,风荷载0.3。

这类房屋规范说:采用符合楼板面内实际刚度变化的计算模型,以及采用加厚楼板加大配筋等措施进行加强。。
但感觉还是有点模糊..
问题:1、此类情况到底属不属于平面不规则结构?(因为仅仅一层楼板不连续)
2、如果是,结构设计计算时,对结构布置、结构方案应采取哪些措施?
3、进行施工图绘制时,应采取哪些加强措施、构造措施?
4、这类结构多层是不是可以适当放宽,理由?

敬请各位大虾指点,谢谢~~

01.jpg


02.jpg


03.jpg

hdlzm-814
2010年01月20日 11:10:18
2楼
可以看一下,吕西林编的 超限高层建筑工程抗震设计指南
里面应该可以找到答案
回复
相思一棵树
2010年01月20日 11:16:47
3楼
谢谢2楼的兄弟,我去查一下..

这本书说的都是高层的,这个是多层框架,如果参照执行的话很难把甲方和建筑说服...

咋个整哦,哪位高手指导一下...

[ 本帖最后由 tunqsh 于 2010-1-20 14:39 编辑 ]
回复
相思一棵树
2010年01月20日 14:45:00
4楼
如果超了这个就是超限高层了,那多层呢
回复
lurry5359
2010年01月20日 21:17:45
5楼
这样的平面布局不应该用于抗震区,建议建筑调整方案,二楼楼梯部位所在的跨基本是全空的,无法传递水平地震力。
回复
zhl661210
2010年01月21日 11:34:32
6楼
1.加强三层楼板及二层周边楼板;
2.洞口周边梁加强截面及箍筋,加强抗扭筋;
3.局部楼板定义为弹性膜计算
回复
yushouzhi
2010年01月21日 13:43:49
7楼
可以的话可设抗震缝
不设抗震缝在计算时应局部定义弹性板,按总刚计算(参阅PKPM)
出屋时加强开洞处框柱配筋
其他同楼上
回复
fanxia0551
2010年01月21日 15:12:09
8楼
建筑物是个危险品库设计,主要是放置一些药品的原料的,
回复
yc-zrs
2010年01月21日 17:54:16
9楼
用SAT计算,局部定义弹性板,总刚法计算,加强洞口周边梁柱配筋
回复
小王变老王
2010年01月21日 19:44:27
10楼
应该保证5米的有效楼板宽度,对建筑方案做一些适当的调整
回复
gpzixun
2010年01月21日 23:09:00
11楼

1首先可以肯定的是,这个结构按照抗震规范规定,肯定属于平面不规则体系
2结构设计时,不能采用露面刚性假定,因为缺少楼板,传递水平力的重任都交给梁系
3按照实际的模型进行建模,计算,因为上述2条水平力通过梁来传递,梁端可能剪力超标,两种方案a加大构件截面到足够大,能有效传递水平剪力b把梁做的细而疏,不考虑其传递水平力,只是承担竖向力,但是对于此结构,因为只有这一层开孔,建议加大构件截面,上下两层刚度相近,就不会造成竖向刚度的变化
4如果想加强,可以考虑在这个跨度内1 增加周边梁的刚度 2 增设水平撑 3增加柱子截面, 唯一的目的就是既能有效传递水平力,又不会使得首层柱子实际计算长度太大,从而抗侧刚度不变化
回复

相关推荐