请各位给我分析一下, 看看如何解决一台机房专用空调运行3年了!最近天气冷了出现低压保护,测的静压压力为3KG,机底很多油,后发现压缩机吸气口螺纹连接口松了,上紧,从新抽真空,加了1升油,给系统加制冷剂,运行低压只有3kg,高压在12左右!当时环境温度是20°左右。机组盘管干净,风道也没问题。 调节膨胀阀的开度,对压力没什么影响,为何? 还有 发现压缩机振动大,如何解决 请各位 给个建议
一台机房专用空调运行3年了!最近天气冷了出现低压保护,测的静压压力为3KG,机底很多油,后发现压缩机吸气口螺纹连接口松了,上紧,从新抽真空,加了1升油,给系统加制冷剂,运行低压只有3kg,高压在12左右!当时环境温度是20°左右。
机组盘管干净,风道也没问题。 调节膨胀阀的开度,对压力没什么影响,为何? 还有 发现压缩机振动大,如何解决
请各位 给个建议