如题,有说楼梯缺少楼层板的支撑,不易布置在边角部。若非得布置在边角部,得采取加强措施,例如楼梯部位全部布置成砼剪力墙。。也有说,楼梯和电梯墙连在一起,局部刚度太大,吸收地震力多,易破坏,楼梯部位要部分布置成砼剪力墙。哪位高手做过类似工程,如何解决,不吝赐教,多谢了。
如题,有说楼梯缺少楼层板的支撑,不易布置在边角部。若非得布置在边角部,得采取加强措施,例如楼梯部位全部布置成砼剪力墙。。
也有说,楼梯和电梯墙连在一起,局部刚度太大,吸收地震力多,易破坏,楼梯部位要部分布置成砼剪力墙。
哪位高手做过类似工程,如何解决,不吝赐教,多谢了。
13楼
我认为楼梯放这个位置可行。
回复
14楼
先建个模型看看吧,主要不要太扭就行了。
“如题,有说楼梯缺少楼层板的支撑,不易布置在边角部。若非得布置在边角部,得采取加强措施,例如楼梯部位全部布置成砼剪力墙。”不一定应该全部布置剪力墙吧,结构设计强调的是刚度质量均匀为前提的啊,你布满了剪力墙,刚度不一定是均匀的。
“也有说,楼梯和电梯墙连在一起,局部刚度太大,吸收地震力多,易破坏,楼梯部位要部分布置成砼剪力墙。”这个观点我个人比较推崇,建议把两个电梯间之间的x向墙去掉,这面墙作用不大。至于楼梯间最上面的x向剪力墙,根据计算需要确定是否开洞。
回复
15楼
学习学习。。。
回复
16楼
看你的墙体数量肯定是8度区,甲方也不缺钱的,你的方案其实是对你很有利的。我这里的甲方穷,你的方案我们是没办法出去的
回复
17楼
楼主可否试着把楼梯间靠外侧剪力墙分段布置,削弱楼梯间刚度。楼梯间布置在边角部位地震作用下会发生过大的扭转,而且此处和电梯间相连刚度过大会发生应力集中破坏,最好根据需要在外侧或者局部在剪力墙体上面开洞使剪力墙的刚度质量均匀。
回复
18楼
你的电梯间的墙不应该满布,四边箍住,形成束筒不就行啦,同样,楼梯间四面布墙即可。
回复
19楼
这种方案的问题不在于结构上能不能通过,在于将多层的布局生搬硬套在高层上。该方案结构上固然不美(为了过计算关对楼梯间的加强使得楼梯间的墙体水平向受力与竖直向受力极不匹配),建筑效果亦不好(进口通过楼梯间,前室全暗),有地上也不漂亮,后凸楼梯间使得进深方向使用不充分。
回复
20楼
楼梯梯段位置不与剪力墙相连接的话,建议削弱楼梯间刚度,因为此处楼板不连续;如果布墙较多,或者形成一个筒体的话,刚度会很大,理论上会吸收更多的地震力。但是就由于实际楼板的削弱,楼梯间墙体刚度为虚刚,所以宜削弱楼梯间刚度。可将楼梯间左下角设置部分墙体,左上角设置框架柱,形成局部框剪形式。这样会更好些。另外电梯间内分隔墙两处都无楼板,虚刚效果明显,实际抗侧力作用不大,可取消,用次梁代替。
回复