18层剪力墙,楼梯布置在边部,是够可行?
terence
terence Lv.12
2010年01月20日 10:02:40
只看楼主

如题,有说楼梯缺少楼层板的支撑,不易布置在边角部。若非得布置在边角部,得采取加强措施,例如楼梯部位全部布置成砼剪力墙。。也有说,楼梯和电梯墙连在一起,局部刚度太大,吸收地震力多,易破坏,楼梯部位要部分布置成砼剪力墙。哪位高手做过类似工程,如何解决,不吝赐教,多谢了。

如题,有说楼梯缺少楼层板的支撑,不易布置在边角部。若非得布置在边角部,得采取加强措施,例如楼梯部位全部布置成砼剪力墙。。
也有说,楼梯和电梯墙连在一起,局部刚度太大,吸收地震力多,易破坏,楼梯部位要部分布置成砼剪力墙。
哪位高手做过类似工程,如何解决,不吝赐教,多谢了。

未命名2.JPG

免费打赏
yanghuiyuan518
2010年01月20日 13:37:29
2楼
算算看吧,个人认为楼梯四周剪力墙太长,刚度太大,实在不行就断开几段
回复
ougaogong
2010年01月23日 08:40:19
3楼
浪费采光面积!你就可怜可怜那些昏暗的房间吧。别让人对你们的建筑设计评价过多。
回复
bora18at
2013年02月20日 13:50:43
5楼
楼梯间相当于楼板靠东,水平荷载传不到此处剪力墙上,墙布值不妥
回复
蓝白蓝白
2013年02月20日 13:59:41
6楼
路过,学习学习
回复
中茂设计
2013年02月20日 14:48:33
7楼
建模计算一下,看一下参数怎么样!
回复
ggb20347827
2013年02月20日 15:06:58
8楼
你这个楼梯放的地方太不好了,不过也能布置,但是你要保证布置的墙要足够的弱,对结构总体刚度的贡献特别小,所以就把外侧那一道狠狠开洞吧。
回复
美琪儿
2013年02月20日 15:32:43
9楼
应该可以算过,以前我做过类似的情况
回复
aurora-006
2013年02月21日 19:13:14
10楼
该类型楼梯应该比较常见,只要不使楼北(上)部局部刚度过大,使结构发生扭转,个人认为是可以的。可以利用添加洞口的方法减小剪力墙刚度。
回复
gonglihu
2013年02月21日 20:17:31
11楼
我理解是1,放在边部比较怕扭转 应该加强 。2,电梯间的抗剪刚度比楼梯间大 连在一起有破坏的危险
回复
wzp736
2013年02月21日 22:16:35
12楼
你都围成一个筒了 怕毛
回复

相关推荐