请教这样的SPD接法有何不妥?
xpmhs
xpmhs Lv.9
2010年01月19日 23:16:15
来自于防雷减灾
只看楼主

TN-C-S系统,请教这样的SPD接法有何不妥?[ 本帖最后由 xpmhs 于 2010-1-20 17:23 编辑 ]

TN-C-S系统,请教这样的SPD接法有何不妥?

[ 本帖最后由 xpmhs 于 2010-1-20 17:23 编辑 ]

33.jpg

免费打赏
liujiayi1111
2010年01月30日 16:04:35
22楼
刚开始肯定没问题,但随着SPD的劣化,泄漏电流增大,RCD将跳闸。最好是将SPD移至RCD的电源侧。
回复
爱开车的老何
2010年01月30日 17:22:38
23楼
回复
poplar.sun
2010年01月30日 22:22:53
24楼
假设RCD的剩余动作电流是30mA,那么是不是意味着当电源侧发生过电压时,SPD的泄放电流矢量和不能超过30mA?
回复
小虫米子
2010年02月03日 09:47:12
25楼
学习一下:time:
回复
srb1981
2010年02月08日 15:45:07
26楼
就装 3P 的,我都装了好几次了,但位置好像要装在RCD之前