谁帮我想想怎么否定这条梁?
greatvictory
2010年01月19日 21:57:01
只看楼主

跨度12米,限高500mm,梁上有带窗的墙,跨中有梁上柱,层高3.6m,总工非让做宽扁梁,我觉得太拼命,谁帮我想想有什么上纲上线的条文把它给否定了

跨度12米,限高500mm,梁上有带窗的墙,跨中有梁上柱,层高3.6m,总工非让做宽扁梁,我觉得太拼命,谁帮我想想有什么上纲上线的条文把它给否定了
免费打赏
zhanglin2829124
2010年01月20日 21:15:21
12楼
虽然规范里没有规定不能做,12m跨度做这么矮的梁,挠度不容易得到满足。
回复
hdlzm-814
2010年01月20日 22:54:24
13楼
高度有限,看你上面的荷载情况,宽扁梁+预应力可能会差不多
能与建筑协调一下,就没必要这样为难了
回复
wall_lee
2010年01月21日 10:47:36
14楼
做钢箱梁8 利用支柱和上层梁或多层梁形成叠合空腹桁架
其实也见过混凝土梁650高扁梁 跨度到18M的 不过是带内埋空腹型钢
回复

相关推荐

APP内打开