同样型号的空开,一次母线插接箱总是动作,而下端的动力柜为何不动作呢,那位高人指点一下
同样型号的空开,一次母线插接箱总是动作,而下端的动力柜为何不动作呢,那位高人指点一下
2楼
整定值和动作时间没协调好吧!
回复
3楼
上级空开应该比下级的大一级啊:o
回复
4楼
很清楚的问题,短路点在动作开关的下面,在(下级)不动作开关的上面!!!
回复
5楼
上面的回答能解决不?不能解决我帮你问我们技术去。。
回复
6楼
一有线路故障,二空开有故障
你把情况在说清楚点。
回复
7楼
哪种开关,具体参数?可能是配置不对
回复
8楼
没听清楚。。。
回复
9楼
请说的具体一点
回复
10楼
请确认参数设置
另外查看是否是漏电动作
回复
11楼
空开的动作有两种,一种是短路时的速断,如果上下级开关容量相同的话,那么两个开关的断开几率是相同的。
另一种是过载保护,这是由空开内部热元件产生的动作;如果空开触头虚接、上下链接虚接等情况均会导致在虚接部位发热,热量传导至热元件,会导致空开在额定电流以下出现误动作。
你所提到情况应该是第二种情况。检查一下空开、插头、压线等是否松动。
回复