空开跳闸问题
zhangfukuan
2010年01月19日 14:41:15
只看楼主

同样型号的空开,一次母线插接箱总是动作,而下端的动力柜为何不动作呢,那位高人指点一下

同样型号的空开,一次母线插接箱总是动作,而下端的动力柜为何不动作呢,那位高人指点一下
免费打赏
hero_2008
2010年01月19日 15:22:46
2楼
整定值和动作时间没协调好吧!
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月19日 15:29:33
3楼
上级空开应该比下级的大一级啊:o
回复
lingxuct
2010年01月19日 16:19:46
4楼
很清楚的问题,短路点在动作开关的下面,在(下级)不动作开关的上面!!!
回复
smenrin
2010年01月19日 16:24:40
5楼
上面的回答能解决不?不能解决我帮你问我们技术去。。
回复
tank-----no.1
2010年01月20日 19:53:13
6楼
一有线路故障,二空开有故障
你把情况在说清楚点。
回复
prcplam
2010年01月20日 20:40:42
7楼
哪种开关,具体参数?可能是配置不对
回复
shangri_lakang
2010年01月20日 21:43:29
8楼
没听清楚。。。
回复
liqing126
2010年01月20日 21:49:34
9楼
请说的具体一点
回复
xuxianjie
2010年01月20日 22:51:53
10楼
请确认参数设置
另外查看是否是漏电动作
回复
liuzhenggang
2010年01月21日 10:39:05
11楼
空开的动作有两种,一种是短路时的速断,如果上下级开关容量相同的话,那么两个开关的断开几率是相同的。
另一种是过载保护,这是由空开内部热元件产生的动作;如果空开触头虚接、上下链接虚接等情况均会导致在虚接部位发热,热量传导至热元件,会导致空开在额定电流以下出现误动作。
你所提到情况应该是第二种情况。检查一下空开、插头、压线等是否松动。
回复