2楼
我想知道如何施工
回复
3楼
我有点看不懂,能帮我解释一下吗?这种设计很少见,还是我见识少?
回复
4楼
这是照明、插座回路共管敷设。
但我记得这是规范不允许的。
回复
5楼
规范讲不宜共回路
回复
6楼
低压配电设计规范
GB 50054-95
第5.2.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。
一、标称电压为50V以下的回路;
二、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根。
看好了是不应。这图画的不对。
回复
7楼
不过在实际的施工现场中,出现这种现象很常见哟!因为有时一部分考虑到成本的与工作量问题哟!
回复
8楼
是啊,在实际施工中一些比较简易的也会考虑这样做,可以降低成本。
回复
9楼
回复
10楼
只能说是设计者是个带有毛病的人,乱设计一通。
回复
11楼
切,设计成这样也没什么啊.规范是不允许,可是谁管的了你那么多啊,以前谁家住的楼不是这样搞的啊
回复