空调铜管管路进水了怎么办?
rockfellor_em
2010年01月19日 11:22:22
只看楼主

用的是三菱的一拖三变频机,铜管不超过25米.安装过程没保护好,有部分管路雨水进入.如果压缩机也有进入该如何处理?

用的是三菱的一拖三变频机,铜管不超过25米.安装过程没保护好,有部分管路雨水进入.
如果压缩机也有进入该如何处理?
qgpei1225
2010年01月19日 23:33:13
2楼
这个要把水排出来的。
具体情况可能我要问问老的维修工程师才能回答。
回复
wexing521
2010年03月08日 14:26:25
3楼
可以先用氮气吹!!多吹几次!!直到管道的出气口用干净的白毛巾检查不出水份为止!!然后再用双极真空泵多抽抽真空!!时间长一点!!
回复
gegeread01
2010年03月10日 10:43:55
4楼
如果压缩机进水的话,换吧
回复
haoshumin
2010年03月30日 08:54:18
5楼
这个要把水排出来的。
具体情况可能我要问问老的维修工程师才能回答。
回复
wuchengliang007
2010年04月25日 21:23:36
6楼
谢谢,学习
回复
fs9028
2010年04月26日 23:34:09
7楼
谢谢,学习
回复
cixixudifeng
2010年04月30日 15:35:45
8楼
用真空泵使劲抽吧
回复
song-ge
2010年05月01日 00:31:20
9楼
先用氮气吹,再用真空泵抽,反复搞几次,应该就冒得什么问题了吧
回复
ticenluo2008
2010年06月30日 21:26:58
10楼
氮气冲.抽真空久一点.
回复
adingkgb
2010年07月04日 23:32:37
11楼
管道进水后,系统有没有开机运行过?
如果仅仅是管道进水,外机的角阀未曾打开,制冷剂也未泄放至管道内。那么这样处理起来比较简单。只需用氮气吹除管道,然后用真空泵抽真空除水,真空时间抽长一点,在管道温度高的时候,除水效果更好。 真空压力如能保持较长时间不回升,就代表水分基本被排除了。

如果是制冷剂和水分混合,甚至机组都已经运行过(冷冻油内也可能有水),那么处理起来就麻烦了。放掉现有的制冷剂,抽真空,加液,要在系统的管路中增加干燥过滤器,系统运行,让制冷剂循环,带动水分通过干燥过滤器,然后定时更换过滤器,如果水分多的话,冷冻油可能变质(乳化),还要换油。。。。。。。一两句话说不清。
回复

相关推荐

APP内打开